[IEEE 383-2003] Flame Test

페이지 정보

작성자 현대EDS 작성일17-03-17 15:40 조회21,265회 댓글0건

본문

동일 or 참조 코드: KEPIC END 3810, IEEE-1202 (Flame-Propagation Testing of Wire and Cable

 

[의견 1] 이 시험기준은 원자력 발전소의 Class IE 품질검사를 위한 전선, 현장배선, 기타 원자력 발전소의 배선에 사용되는 전선을 규정하기 위한 형식시험 기준으로, 수직 트레이 불꽃시험을 통해 Grouped cable 의 상대적 난연능력을 측정하기 위한 시험 방법이다. 성능 평가는 20분간의 시험기간 동안 불꽃 접촉부에서 절연물이나 케이블 외피가 손상되더라도 화염전파가 없는 것이 실증되어야 하며, 케이블은 자기소화성이 있어야 하고 케이블이 전소된 것은 불합격 처리한다. 

 

원자력발전소의 IEEE 383 적용년도 기준이 1974에서 2003으로 변경되었으므로, 아래 내용을 참조하고, 케이블 적용 시 해당 참조 기준년도까지 확인이 필요하다. 

 

[의견 2] I&C Cabinet 내부의 300V 이하 케이블은 VW-1 을 적용하며, 600V 이상 및 Cabinet 외부 트레이에 설치되는 케이블의 경우 IEEE 383을 적용한다. 

 

 

IEEE 383-1974 vs IEEE 383-2003

항목

IEEE 383-1974년판 

IEEE 383-2003년판

(IEEE 1012) 

시험실 

자연통풍이 되는 실 또는 심한 바람이 없는 실 

2.4m x 2.4m x 2.4m의 내화 벽돌로 구성된 챔버 

공기유량조건 

 없음

1,280 cm2/s 

 화염원

 약 816oC의 화염원

20KW (약 70,000 BTU/hr) 화염원

 시험체 설치방법

 30cm x 2.4m 트레이에 케이블 직경의 1/2 간격으로 설치

30cm x 2.4m 트레이에 케이블 직경의 1/2 간격으로 설치 

 화염인가시간

20분 

20분 

 성능요건

 전소되지 않아야 함 (2.4m)

손상된 길이 1.5m 이하 


 